给水泵冷态启动为什么要暖泵

  给水泵在检修备用时处于冷态,工作时处在热态。当给水泵由冷态启动时,高温除氧水会对给水泵产生热冲击,使泵体出现上下温差,由于给水泵机组庞大,各部分膨胀速度不相同,会造成给水泵过流部分间隙的改变,严重时会产生动静摩擦、振动甚至损坏,影响给水泵的安全启动运行。另外,水泵本体温度升高后,各段接合面的紧力会增加,但是给水泵高压段由于温度低紧力小,可能导致接合面的泄漏。

  因此,大型机组的给水泵组需要设置暖泵系统,对给水泵进行充分的加热,使泵体的上下壳温差小于10 ℃,保证给水泵始终处于热态,缩短和保证给水系统应急响应时间。

暖泵方式

  石油用泵叫预热,给水泵叫暖泵。给水泵的暖泵速率60℃/h,当泵壳上下温差小于10℃时,暖泵结束。

 常见的暖泵方式有正暖和倒暖两种。

  正暖是在泵备用时,除氧水在除氧器的工作压力和水箱的静压下经前置泵、给水泵入口进入泵体,从泵出口端的底部排入扩容器。由于暖泵的除氧水与泵运行时的水流向相同, 所以叫正暖

  倒暖是在泵备用时, 将运行前置泵出口的热水从备用泵出口端的底部引入, 流经泵体积给水泵入口、前置泵回到除氧水箱。由于暖泵的热水与泵运行时的水流向相反, 所以叫倒暖。