安徽皖金泵阀制造有限公司

首页泵阀问答水泵管道支架安装规范

水泵管道支架安装规范

作者:泵  来源:管道  发布时间:2021-06-08
      水泵管道支吊架间距设置不规范是安装工程中的一项通病现象,具体表现为管道支吊架安装间距过大,间距不均匀。
1、管道支吊架间距设置不规范造成的影响:
①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。
②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。
泵管道
2、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
①楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。
②楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
③管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。
楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
4、管道支吊架间距设置不规范的原因:
(1)片面追求省工省料,没有按管道材质、规格大小对照规范要求设置支吊架的间距。
(2)施工随意,没有整体考虑支(吊)架安装观感。
5、管道支吊架间距设置不规范的防治:
    支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间各点和终点标高,弹好线,按满足规范间距要求和均匀布置原则,定出各支架安装点及标高进行安装。

热点推荐

离心泵机械密封失效泄漏的原因有哪些 离心水泵抽不上液的排查方法 Y型过滤器及其注意事项 垫片四氟、缠绕、石墨选错就漏 什么是填料,如何区分,有什么作用 法兰密封垫片选型判定标准 联轴器的安装 防爆电机型号选择 泵阀螺栓紧固顺序 水泵的进口大小头选用偏心原理