安徽皖金泵阀制造有限公司

首页泵阀问答带液位器的排污泵如何接线

带液位器的排污泵如何接线

作者:泵阀  来源:排污泵  发布时间:2025-01-15
     液位器其实和传统的浮球控制没有它太大的差异,液位器相当于集成化的若干个浮球。熟悉浮球控制,液位器控制自然不难掌握,因此,下面介绍一下浮球控制排污泵的启停。排污泵一般由三相交流电机驱动,它的工作要求是:
1、当现场积水、废液等水位达到高液位时,排水泵自动运行,将废水排出;
2、当水位下降到低液位时,排水泵要及时停止,防止电机长时间空转受损。
基于上述的工作要求,电机的启停必须都要求是自动完成的。其启动和停止的时机都是由水位控制的。可用浮球开关来实现这一功能。浮球开关里面封装了常开触点,其浮起时,常开点闭合,否则断开。
泵
   由于要求电机在高液位时启动,低液位时停止,因此需要浮球标定两个液位,high和low。通常的做法是选用两个浮球,一个浮球安装到低液位处,另一个安装于高液位处。其控制原理图如下:
 排污泵自启停控制系统
工作过程如下:
1、水位在低液位以下,浮球开关-S01、-S02都处于断开状态,电机停转;
2、水位上升到低液位与高液位之间,-S01闭合,-S02断开,电机仍不启动;
3、水位上升到高液位处时,-S01闭合,-S02闭合,接触器-K01线圈得电吸合,电机开始工作;同时接触器-K01的常开触点(13,14)闭合,形成自锁;
4、水位再次下降到低液位与高液位之间时,-S01闭合,-S02断开,但由于自锁的存在,电机仍保持工作;
5、水位下降到低液位以下后,-S01断开,-S02断开,接触器-K01线圈失电释放,电机停止工作;
6、指示灯的状态与手动启停类似,不在赘述。
排污泵自启停的控制要点:
    高液位与低液位之间要保持合理的高度落差,太大了可能会导致排水效果不佳;落差太小,电机会频繁启停,影响电机寿命。

热点推荐

联轴器解决的对中/振动 为什么回路电流走零线,漏电电流走地线 什么是多介质过滤器? 不锈钢管道常用的几种连接方式 离心泵效率的影响有哪些 机电管线综合排布原则 磁浮轴承工作介绍 化工泵变频控制柜中如何选择合适的变频器 化工泵轴承一般用什么材料? 油封漏油怎么办