    变频控制柜作为工业调速系统的核心设备,通过变频器将固定频率的交流电转换为可调频率的交流电源,实现对电机转速的准确控制。在这一过程中会产生谐波问题,会对电网和设备稳定性造成威胁。
变频控制柜产生谐波的原因有哪些?
1. 功率电子元件的空间排列干扰
     多相变频器中,不同相位的功率元件在空间布局上可能形成电磁耦合。当各相PWM脉冲波形存在相位差时,元件间的互感效应会引入空间谐波。此类谐波的频率与电路拓扑和开关时序相关,可能表现为基波频率的非整数倍谐波。
2. 整流电路的非线性特性
     变频控制柜的输入端通常采用三相桥式不控整流电路,由二极管或晶闸管构成。该电路在工作时,在交流电压峰值附近导通,导致输入电流呈现脉冲状波形。根据傅里叶级数分析,此类非正弦电流可分解为基波与6n±1次谐波(如5次、7次、11次等)。这种非线性特性使整流电路成为典型的谐波源,谐波电流通过电网传播,引发电压畸变和功率损耗。
3. 脉冲宽度调制(PWM)技术的开关特性
     变频器的输出端采用PWM技术,通过快速切换IGBT等功率器件生成一系列宽度可调的脉冲,模拟所需电压波形。然而,这种高频开关动作导致输出电压和电流中包含大量高频谐波成分。PWM载波频率(通常为2-15kHz)的整数倍谐波会叠加在基波上,形成高次谐波群。例如,当载波频率为10kHz时,谐波可能集中在20kHz、40kHz等频段。这些高频谐波会影响电机效率,还可能通过电缆辐射干扰周边设备。